Почитал комментарии....Ну да,можно протянуть контакты,но у нас в электросетях есть такая поговорка - Если долго жечь то проблема вылезет обязательно наружу.Мы иногда если не находили К.З с землей просто грубили защиту и жгли под нагрузкой фидер 10 кВ и проблема обязательно вылазила.Так вот,я тут подумал,если у тебя под нагрузкой спустя время отключается напряжение а потом появляется,этому явлению может быть одна причина.У тебя в элетро-щите автоматы скорее всего старые и не по номиналу,они постоянно "вылетали" и какой то хитрый электрик их загрубил,то есть в автомате стоит биметаллическая пластина,при превышении по току она просто нагревается и автомат дает отсечку,а на этой пластине стоит регулировочный винт,регулирует отсечку по току.Я подозреваю только эту причину,эффект самовключения может создавать только биметалл.